资源简介
《GBT 19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定》是由中国国家标准化管理委员会发布的国家标准,旨在规范光伏发电站接入电力系统的技术要求,确保光伏发电的安全、稳定和高效运行。该标准适用于以交流电压等级为35kV及以上接入电网的光伏发电站,同时也对其他电压等级的光伏电站具有参考价值。
该标准主要从技术角度出发,对光伏发电站接入电网的设计、运行、控制及保护等方面进行了详细规定。首先,在设计方面,标准明确了光伏发电站接入系统的电压等级、接入点选择、电气主接线方式等基本要求,确保光伏发电系统与电网之间的兼容性和稳定性。同时,还对并网逆变器、变压器、继电保护装置等关键设备提出了具体的技术参数和性能指标。
在运行方面,《GBT 19964-2012》规定了光伏发电站在不同运行状态下的控制策略,包括正常运行、故障情况以及电网频率波动时的响应能力。标准强调了光伏发电站应具备的无功功率调节能力和有功功率输出的稳定性,以维持电网的电压和频率在合理范围内。此外,还对光伏发电站的运行维护、数据采集和通信系统提出了具体要求,以提高运行效率和管理水平。
在控制与保护方面,标准规定了光伏发电站应具备的自动控制功能,如低电压穿越、高电压穿越、频率异常响应等,确保在电网发生故障或异常时,光伏发电站能够快速响应并采取有效措施,防止事故扩大。同时,对继电保护装置的动作特性、整定原则和配合方式也作出了明确规定,保障电网安全。
此外,《GBT 19964-2012》还对光伏发电站的电能质量提出了具体要求,包括电压偏差、谐波含量、闪变值等指标,确保光伏发电对电网的电能质量影响最小化。标准还鼓励采用先进的监测和控制系统,提升光伏发电站的智能化水平,实现与电网的高效互动。
该标准的发布实施,对于推动我国光伏发电产业的发展起到了重要作用。它不仅为光伏发电站的建设提供了技术依据,也为电网公司和发电企业之间的协调合作提供了规范化的框架。同时,该标准的推广和应用,有助于提高光伏发电的并网效率和运行可靠性,促进可再生能源的可持续发展。
综上所述,《GBT 19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定》是一项重要的技术规范,涵盖了光伏发电站接入电网的各个方面,对保障电网安全、提高发电效率和促进清洁能源利用具有重要意义。
封面预览