《DLT 5460-2012 换流站站用电设计技术规定》是中国电力行业标准之一,主要针对换流站的站用电系统设计提出具体的技术要求和规范。该标准由国家能源局发布,适用于高压直流输电系统中的换流站工程设计、施工及运行维护等环节,旨在提高换流站供电系统的安全性、可靠性和经济性。
换流站是高压直流输电系统中的关键设施,其作用是将交流系统的电能转换为直流电能,或者将直流电能转换为交流电能。为了保证换流站的正常运行,必须配备稳定可靠的站用电系统。站用电系统不仅为换流器、控制保护设备、冷却系统等提供电力支持,还承担着保障整个换流站安全运行的重要职责。
《DLT 5460-2012》标准对换流站站用电的设计原则进行了明确规定,包括电源配置、接线方式、负荷分类、备用容量、短路电流计算、继电保护设置等方面。标准强调了站用电系统的独立性和可靠性,要求在主电源故障时,能够迅速切换至备用电源,确保关键设备持续供电。
在电源配置方面,标准建议换流站应采用双电源供电方式,以提高供电的连续性和稳定性。同时,对于不同类型的负荷,如控制、保护、通信、照明等,应根据其重要性进行分级管理,并合理分配供电回路,避免因某一回路故障导致大面积停电。
标准还对站用电系统的电气参数提出了具体要求,包括电压等级、频率、功率因数等。这些参数的选择需要结合换流站的实际运行条件和设备特性,确保系统运行的稳定性和高效性。此外,标准还强调了电气设备选型的重要性,要求选用符合国家标准且性能稳定的设备。
在继电保护方面,《DLT 5460-2012》规定了站用电系统的保护配置原则,包括过载保护、短路保护、接地保护等。这些保护措施可以有效防止电气故障扩大,保障设备和人员的安全。同时,标准还对保护装置的动作时间和灵敏度提出了具体要求,以确保保护动作的及时性和准确性。
另外,标准还涉及换流站站用电系统的接地设计和防雷措施。良好的接地系统可以有效降低电气设备故障的风险,提高系统的安全性。防雷设计则通过安装避雷器、接地网等措施,防止雷击对站用电系统造成损害。
《DLT 5460-2012》的发布实施,为我国高压直流输电工程的建设提供了重要的技术依据和指导。它不仅提高了换流站站用电系统的标准化水平,也为相关工程的设计、施工和运维提供了统一的标准和规范。随着我国电力系统的不断发展,该标准在实际应用中发挥着越来越重要的作用。