• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • DLT 5149-2020 变电站监控系统设计规程

    DLT 5149-2020 变电站监控系统设计规程
    变电站规程
    11 浏览2025-07-15 更新pdf4.85MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 5149-2020 变电站监控系统设计规程》是由中国电力行业标准制定的,适用于新建、改建和扩建的变电站监控系统的设计工作。该规程旨在规范变电站监控系统的功能、结构、配置及技术要求,确保变电站运行的安全性、可靠性和智能化水平。

    本规程的编制依据了国家相关法律法规和技术标准,并结合了当前电力系统的发展需求和实际应用经验。它涵盖了变电站监控系统的基本功能、系统架构、通信方式、设备选型、数据采集与处理、人机交互界面、安全防护等方面的内容。

    在功能方面,《DLT 5149-2020》明确了变电站监控系统应具备的实时监测、控制操作、报警处理、数据分析和远程通信等功能。通过这些功能,可以实现对变电站内各类设备运行状态的全面掌握,及时发现和处理异常情况,提高运行效率。

    系统架构方面,规程提出了分层分布式的设计原则,将监控系统划分为站控层、间隔层和过程层。这种结构能够有效提升系统的灵活性和可扩展性,便于后续的维护和升级。

    通信方式是变电站监控系统设计的重要环节。规程推荐采用标准化的通信协议,如IEC 61850等,以确保不同厂家设备之间的兼容性和信息交换的准确性。同时,还强调了网络安全性,要求采取必要的防护措施,防止外部攻击和数据泄露。

    设备选型是保证系统性能的关键因素。规程建议选用符合国家标准、技术先进、质量可靠的设备,并注重其可靠性、稳定性和可维护性。此外,对于关键设备,应考虑冗余配置,以提高系统的容错能力。

    数据采集与处理是监控系统的核心内容。规程规定了各种传感器、测量装置和执行机构的数据采集要求,以及数据处理和存储的方法。通过对采集数据的分析,可以为运行决策提供科学依据。

    人机交互界面的设计直接影响用户的使用体验。规程要求界面简洁明了,操作方便,信息显示直观,能够满足不同用户的需求。同时,界面应支持多级权限管理,确保系统的安全性。

    安全防护是变电站监控系统设计中不可忽视的部分。规程提出了一系列安全措施,包括物理安全、网络安全、数据安全和系统安全等,以保障监控系统的正常运行和数据的完整性。

    总体来看,《DLT 5149-2020 变电站监控系统设计规程》是一部全面、系统、实用的技术标准,为变电站监控系统的建设提供了重要指导。它的实施将有助于提升我国电力系统的智能化水平,推动电力行业的高质量发展。

  • 封面预览

    DLT 5149-2020 变电站监控系统设计规程
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 515-2018 电站弯管

    DLT 5756-2017 额定电压35kVUm=40.5kV及以下冷缩式电缆附件安装规程

    DLT 5757-2017 额定电压35kVUm=40.5kV及以下热缩式电缆附件安装规程

    DLT 5758-2017 额定电压35kVUm=40.5kV及以下预制式电缆附件安装规程

    DLT 5762-2018 梯级水电厂集中监控系统安装及验收规程

资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1