资源简介
《两起高压厂用变压器出口短路事故的诊断试验比对分析》是一篇探讨电力系统中高压厂用变压器在发生出口短路事故后,如何通过诊断试验进行故障分析与比对的学术论文。该论文针对实际发生的两起典型事故案例,详细分析了变压器在短路后的物理状态、电气性能变化以及相关诊断试验的有效性,为今后类似事故的预防和处理提供了理论依据和技术支持。
论文首先介绍了高压厂用变压器在电力系统中的重要作用。作为连接发电机与厂用电系统的关键设备,高压厂用变压器承担着电压变换、功率传输和系统隔离等重要功能。一旦发生出口短路,不仅会对变压器本身造成严重损坏,还可能影响整个电力系统的稳定运行。因此,准确判断短路事故的原因及损害程度,对于后续的维修决策和系统恢复至关重要。
文章选取了两起典型的高压厂用变压器出口短路事故作为研究对象。第一起事故发生在某火电厂的110kV高压厂用变压器上,第二起则发生在另一座变电站的220kV厂用变压器上。通过对这两起事故的现场记录、试验数据和检修报告进行整理与分析,论文作者发现,虽然两次事故的发生原因不同,但它们在诊断试验的结果上存在一定的相似性和差异性。
在诊断试验方面,论文详细描述了多种常用的检测方法,包括绝缘电阻测试、介质损耗测量、局部放电检测、绕组直流电阻测量以及短路阻抗测试等。这些试验能够从不同角度反映变压器的绝缘状况、绕组结构完整性以及电气性能的变化情况。通过对两起事故案例中各项试验结果的对比分析,作者发现,在出口短路事故发生后,变压器的绝缘性能通常会受到不同程度的影响,尤其是在高电压等级的设备中更为明显。
此外,论文还讨论了不同试验方法的优缺点及其适用范围。例如,绝缘电阻测试虽然简单快速,但只能提供大致的绝缘状态信息;而局部放电检测则能更精确地发现绝缘缺陷,但需要较高的技术要求和专业设备支持。通过比较两种事故案例中各试验项目的执行情况,作者认为,结合多种诊断手段可以提高故障判断的准确性,避免因单一试验结果导致误判。
在结论部分,论文总结指出,高压厂用变压器出口短路事故的诊断需要综合运用多种试验方法,并结合现场实际情况进行分析。同时,作者建议在日常维护中加强对变压器的监测,特别是在雷雨季节或负荷波动较大的情况下,应增加定期检查频率,以降低事故发生的可能性。
总的来说,《两起高压厂用变压器出口短路事故的诊断试验比对分析》是一篇具有较高实用价值的论文,它不仅为电力行业的技术人员提供了宝贵的实践经验,也为变压器故障诊断技术的发展提供了新的思路和方向。通过深入分析实际案例,论文展现了诊断试验在电力设备安全运行中的重要地位,同时也强调了科学化、系统化的故障分析方法对于保障电力系统稳定性的意义。