T/JSTXHY 001-2024 标准详情
T/JSTXHY 001-2024
现行
数据中心节能减排综合评价和诊断标准
Energy Efficiency Rating and Diagnostic Criteria for Data Centers
标准内容导航
标准状态
标准信息
主要技术内容
数据中心应符合GB50174中的相关要求,测量和评价的最小单元应采用独立配电、空气冷却、电动空调的数据中心建筑单体或模块单元。对于几栋建筑物组成的数据中心,应按单体建筑,分开测量和评价。分期建设的数据中心至少应按已建成可评价最小单元测量。1.数据中心能效等级:数据中心能效等级分为3级,1级表示能效最高。各能效等级数据中心电源使用效率PUE:1级不大于1.2;2级不大于1.3;3级不大于1.5。数据中心能效等级根据权威部门或机构出具的正式PUE数据证明文件评定。权威部门或机构包括政府节能监管部门、具备CNAS、CMA资质的第三方测试认证单位。2.节能等级:节能评级体系由智能化系统与信息系统节能、供配电系统节能、空调系统节能、建筑及照明节能、运行维护管理、绿色降碳六个指标组成,指标满分均为100分,实际的得分为E1、E2、E3、E4、E5、E6;参考数据中心各类设备的能耗在PUE中的标杆占比来设置各类指标的权重为w1、w2、w3、w4、w5;权重累计值为0.95。第六个指标权重值为0.05。
起草单位
江苏省通信行业协会、中国移动通信集团江苏有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、中国电信股份有限公司江苏分公司、中国联合网络通信有限公司江苏省分公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司、中国铁塔股份有限公司江苏省分公司
起草人
杨旭伟、许强、张晓艳、丁卫科、过静芳、赵宇衡、梁辰博、蒋春云、张春雷、季文君、郭雪庆、杨绍毅、王彬、郭翔、张兴玉、吴庆、韩光法、童劲