资源简介
《DLT 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定》是由中国电力行业标准制定的,旨在规范电力系统中安全自动装置的设计与应用。该标准适用于各类电力系统中的安全自动装置设计、选型、安装及运行维护等方面,为电力系统的稳定运行提供了重要的技术依据。
本标准的制定是为了应对现代电力系统日益复杂的运行环境,确保在发生故障或异常情况下,能够快速有效地采取措施,防止事故扩大,保障电网的安全性和可靠性。安全自动装置是电力系统的重要组成部分,其作用是在系统出现异常时自动执行预定的操作,如切除负荷、启动备用电源等,从而维持系统的稳定。
DLT 5147-2001 对电力系统安全自动装置的设计提出了具体的技术要求。其中包括装置的功能配置、动作逻辑、整定原则、通信接口以及与其他保护装置的配合等内容。这些内容涵盖了从设计到实施的全过程,确保了安全自动装置在实际应用中的有效性和准确性。
在功能配置方面,标准要求根据电力系统的具体情况,合理选择和配置安全自动装置。例如,在系统电压下降时,应配备相应的低电压减载装置;在频率异常时,应设置低频减载装置等。这些装置的设计需考虑系统的负荷特性、运行方式以及可能发生的故障类型。
动作逻辑是安全自动装置设计的核心部分。标准强调了装置的动作顺序、动作条件以及动作时间的要求。合理的动作逻辑可以避免误动或拒动,提高装置的可靠性和响应速度。同时,装置的整定原则也需要根据系统的实际情况进行调整,以确保其在不同运行条件下都能发挥应有的作用。
通信接口是现代安全自动装置的重要组成部分。随着智能电网的发展,安全自动装置需要与调度中心、其他保护设备以及控制系统进行信息交互。因此,标准对通信协议、数据传输方式以及接口性能提出了明确的要求,以确保信息传递的准确性和实时性。
此外,DLT 5147-2001 还对安全自动装置的安装、调试、运行维护等方面进行了详细规定。这些规定有助于确保装置在实际运行中能够正常工作,并具备良好的可维护性。同时,标准还强调了装置的定期检查和试验,以保证其长期运行的可靠性。
总体来看,《DLT 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定》为电力系统安全自动装置的设计与应用提供了全面的技术指导。它不仅规范了装置的设计原则,还明确了其在实际运行中的各项要求,对于提升电力系统的安全性和稳定性具有重要意义。
随着电力系统规模的不断扩大和技术的不断进步,安全自动装置的作用将越来越重要。DLT 5147-2001 的发布和实施,为我国电力系统的安全运行奠定了坚实的基础,也为今后相关技术的发展提供了有力的支持。