资源简介
《DLT 5258-2010 土石坝浇筑式沥青混凝土防渗墙施工技术规范》是由中国电力行业标准制定的,旨在规范土石坝工程中采用浇筑式沥青混凝土作为防渗材料的施工技术。该规范适用于各类土石坝工程中的防渗墙施工,对施工工艺、材料要求、质量控制等方面进行了详细规定,为工程建设提供了科学依据和技术保障。
本规范由国家能源局发布,自2010年实施以来,在国内多个大型水利水电工程中得到了广泛应用。其主要内容包括总则、术语、基本规定、材料与配合比设计、施工准备、施工工艺、质量检查与验收、安全与环保等章节。通过这些内容,规范明确了施工过程中各环节的技术要求和操作流程,确保工程质量符合相关标准。
在材料方面,《DLT 5258-2010》对沥青混凝土的原材料、混合料配比及性能指标提出了具体要求。例如,沥青的选择应考虑其粘度、软化点、针入度等物理性能,以适应不同工程环境下的使用需求。同时,规范还规定了骨料的级配、含水率以及添加剂的使用标准,以确保混合料的稳定性和耐久性。
施工准备阶段是保证工程质量的基础。规范要求施工单位在施工前进行详细的地质勘察和现场调查,了解地层结构、地下水位等情况,以便合理选择施工方案。此外,还需对施工设备、人员配置、施工场地等进行充分准备,确保施工过程的顺利进行。
施工工艺是《DLT 5258-2010》的核心内容之一。规范详细描述了浇筑式沥青混凝土防渗墙的施工步骤,包括槽孔开挖、清孔处理、模板安装、沥青混凝土浇筑、振捣密实、养护等关键环节。其中,槽孔开挖需采用合适的机械设备,并严格控制槽孔的垂直度和深度;浇筑过程中应确保沥青混凝土的均匀性和密实度,避免出现蜂窝、空洞等质量问题。
质量检查与验收是确保施工质量的重要环节。规范要求施工单位在施工过程中进行自检、互检和专检,并按照相关标准进行抽样检测。同时,建设单位、监理单位和设计单位也需参与质量验收工作,确保各项指标符合规范要求。对于不合格的部位,必须及时返工处理,防止因质量问题影响整个工程的安全运行。
在安全与环保方面,《DLT 5258-2010》同样提出了明确要求。施工过程中应采取有效措施,防止发生安全事故,如高空作业防护、机械操作规范等。同时,应注意减少施工对周边环境的影响,如控制噪音、粉尘排放等,确保工程与生态环境的协调发展。
总体而言,《DLT 5258-2010 土石坝浇筑式沥青混凝土防渗墙施工技术规范》是一部具有较强实用性和指导性的技术文件。它不仅为土石坝工程的防渗施工提供了系统的技术支持,也为相关行业的标准化发展奠定了基础。随着我国水利水电事业的不断发展,该规范将在未来的工程建设中发挥更加重要的作用。